迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 1178 点
下载积分: 1612 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-10-28
查看迷茫中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-30 09:26
以前公司是用MR-E的伺服驱动器现在伺服升级了用MR-JE的驱动器,但是关于参数PA13即指令输入脉冲形态不是太清楚,我必须要选择带符号的脉冲列电机才能运转,用正转、反转脉冲列电机就不能运转,用的是集电极开路方式(F1S+MR-JE,CN1焊接的是PP与DOCOM),请高手诊断诊断。
QQ 20471661
19850117
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 478 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-09-09
最后登录: 2013-12-30
查看19850117的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-30 17:56
集电极形式只能脉冲加方向
19850117
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 134 点
下载积分: 478 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-09-09
最后登录: 2013-12-30
查看19850117的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-30 18:00
用正转、反转脉冲列要接PP、PG,需要差分型的脉冲输入