用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服马达高手进
上一主题
下一主题
迷茫中
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
1178 点
下载积分:
1612 分
在线时间: 161(小时)
注册时间:
2010-10-06
最后登录:
2024-10-28
查看迷茫中的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-30 09:26
全看
|
小
中
大
以前公司是用MR-E的伺服驱动器现在伺服升级了用MR-JE的驱动器,但是关于参数PA13即指令输入脉冲形态不是太清楚,我必须要选择带符号的脉冲列电机才能运转,用正转、反转脉冲列电机就不能运转,用的是集电极开路方式(F1S+MR-JE,CN1焊接的是PP与DOCOM),请高手诊断诊断。
QQ 20471661
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9657 个
工控威望:
8542 点
下载积分:
16690 分
在线时间: 5319(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-06
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-30 12:01
全看
|
小
中
大
的确是这样。按你以前配置,比如FX系列PLC的话,只能用脉冲加方向。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服马达高手进
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问