迷茫中
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 1180 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看迷茫中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-30 09:26
以前公司是用MR-E的伺服驱动器现在伺服升级了用MR-JE的驱动器,但是关于参数PA13即指令输入脉冲形态不是太清楚,我必须要选择带符号的脉冲列电机才能运转,用正转、反转脉冲列电机就不能运转,用的是集电极开路方式(F1S+MR-JE,CN1焊接的是PP与DOCOM),请高手诊断诊断。
QQ 20471661
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-30 12:01
的确是这样。按你以前配置,比如FX系列PLC的话,只能用脉冲加方向。