rgbfii
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-11-24
查看rgbfii的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-29 22:42

FX3U PLC的输入端NPN型光电 能否一部分采用自身的24V电源,另外一部分采用外部开关电源24供电?我觉得应该是可以的,只要不将电源的负极相连,就不会出现PLC本身的24V电源与外部开关电源的24V并联的情况,请高手指点下,谢谢
采用自带的24V电源供NPN型光电,S/S端接本机的24V,,其它NPN型光电的棕线接外部开关电源的24V+,同时还要接到S/S端,才能形成回路。
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-30 00:06
没问题,可以使用。