485端子控制变频器干扰问题
上一主题
下一主题
5440205
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
27 个
工控威望:
151 点
下载积分:
597 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2011-07-30
最后登录:
2021-08-02
查看5440205的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-29 19:32
全看
|
小
中
大
求救:端子458通讯控制变频器,四个变频器一个柜子,当变频器频率都相同在十几个时,有一个跳频,是不是干扰引起的???
这个是同步接近开关控制自动调速的!不过四个变频器都是由同步信号控制的,为什么就最后一个跳频呢?
更换了24V信号线,接近开关,还是不行!
分享
danny518
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
181 点
下载积分:
678 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2013-09-24
最后登录:
2015-01-01
查看danny518的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-30 14:52
全看
|
小
中
大
你把变频器中 三号和四号的 MODBUS地址交换一下。如果还是第四个发生这样的问题,那就和你的控制程序无关,和四号变频器本身或者外部干扰有关。如果变成第三个发生这样的问题,去检查你编写的PLC程序,就不要乱怀疑了。