我用FX1S-30MT的PLC控制伺服,编辑程序时,要输入3段,第一段为135,依次为80,80。采用dplsy编入,第一段正确,到了第二段就不对了是什么原因,编辑方式如下:
1 Dplsy K500 K1127 y0
2 Dplsy K500 K644 y0
3 Dplsy K500 K644 y0
每次完成都用M8029将y0复位,可还是不对,请高手指教。
分享
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
257 点
下载积分:
814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2013-08-20
最后登录:
2017-03-17
查看仇士中的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-29 14:57
全看
|
小
中
大
Y0和Y1的PLSY指令只能各用一次,把速度和位置的数据用寄存器表示,更改寄存器的值后再启动定位,就能解决你的问题。