plccontroler
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 140 点
下载积分: 737 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-09-25
最后登录: 2024-07-24
查看plccontroler的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-28 19:34
最近刚学PLC,在看有关异步三相电动机“正反可逆星三角形降压启动”的时候,遇到了个疑问,想请教下:如图,  

KM1,KM2用来控制正反转,KMΔ使电动机三角形连接,KMy使电动机星型连接,问题就在于:如果是在三角形连接下,假如正转时KM1和KMΔ ABC三相输入电动机后对应关系是A-A,B-B,C-C,那么当反转时,KM2和KMΔ输入到电机同一路的三相对应关系就不是A-A,B-B,C-C,而可能是A-A,B-C,C-B,换句话说就是某两相发生短路!表示目前还是不能理解!求指点
plccontroler
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 140 点
下载积分: 737 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2013-09-25
最后登录: 2024-07-24
查看plccontroler的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-29 09:14
谢谢,现在懂了