三菱的plc用行程开关做位置检测,到指定位置进行下一动作,不到指定位置报警,求帮助
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-28 16:16
图片:
求行程开关做压入位置检测,不到指定位置报警,如何编程  图片如下
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-29 16:44
回楼上:我没说清楚,行程1是初始位,2检测压入压力位,3到位检测,我想先检测到不到位,不到位再报警,不是一开始就报警,要等行程3这一工序过后再出警报
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-29 17:04
回4楼:目前是这样做的,到行程1断开一次计时器,到2在断开一次,没到3计时到时,报警,我在想能不能检测行程3的沿边,有过一次上升则报警无效,没有则此次报警有效?
laozhao23278
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2020-12-19
查看laozhao23278的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-29 17:11
有了,我想这样,监测行程3的沿边,然后计数,最后和另一计数初始值相比,相等则报警。