用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求行程开关做压入位置检测,不到指定位置报警,如何编程
上一主题
下一主题
laozhao23278
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
152 点
下载积分:
566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2013-09-23
最后登录:
2020-12-19
查看laozhao23278的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-28 15:38
全看
|
小
中
大
三菱的plc用行程开关做位置检测,到指定位置进行下一动作,不到指定位置报警,求帮助
分享
laozhao23278
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
152 点
下载积分:
566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2013-09-23
最后登录:
2020-12-19
查看laozhao23278的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-28 16:16
全看
|
小
中
大
图片:
求行程开关做压入位置检测,不到指定位置报警,如何编程 图片如下
分享
laozhao23278
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
152 点
下载积分:
566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2013-09-23
最后登录:
2020-12-19
查看laozhao23278的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-09-29 16:44
全看
|
小
中
大
回楼上:我没说清楚,行程1是初始位,2检测压入压力位,3到位检测,我想先检测到不到位,不到位再报警,不是一开始就报警,要等行程3这一工序过后再出警报
分享
laozhao23278
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
152 点
下载积分:
566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2013-09-23
最后登录:
2020-12-19
查看laozhao23278的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-09-29 17:04
全看
|
小
中
大
回4楼:目前是这样做的,到行程1断开一次计时器,到2在断开一次,没到3计时到时,报警,我在想能不能检测行程3的沿边,有过一次上升则报警无效,没有则此次报警有效?
分享
laozhao23278
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
152 点
下载积分:
566 分
在线时间: 27(小时)
注册时间:
2013-09-23
最后登录:
2020-12-19
查看laozhao23278的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-09-29 17:11
全看
|
小
中
大
有了,我想这样,监测行程3的沿边,然后计数,最后和另一计数初始值相比,相等则报警。
分享
上一主题