EM231 RTD模块突然全部数据显示为0,24V电源绿灯不亮,SF灯常亮,查手册后是以下原因:
“诊断出错引起模块组态错误。在模块组态错误之前,用户电源故障状态位可能设置或没有设置。”请问这句话什么意思?
PLC电源重启后,数据又恢复正常了
[ 此帖被qwe123zxclk在2013-09-28 15:04重新编辑 ]
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-11-02
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-29 10:54
改设置了要停电再送电让CPU重新读取EM