楼主  发表于: 2013-09-27 18:35
三菱Q系列 程序里面有个M2102和M2101,没有输出M2102和2101的语句,如SET m2102等,也不是触摸屏上的地址,设备自动运行时候会有通断。怎么回事,各位大侠帮助啊?
qiangaizhu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2012-02-24
最后登录: 2015-12-17
查看qiangaizhu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-29 00:01
DECO  译码指令  所以你那两个地址会 通 断    取决与D110里的值