楼主  发表于: 2013-09-27 18:35
三菱Q系列 程序里面有个M2102和M2101,没有输出M2102和2101的语句,如SET m2102等,也不是触摸屏上的地址,设备自动运行时候会有通断。怎么回事,各位大侠帮助啊?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16702 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-28 17:41
还有一些特殊模块,会自动占用一些M和X。 这些M和X的通断受模块的状态控制。