DANFUSS变频器输出4-20mA电流进8点AI模块,调整变频器频率时 AI模块输入端的电流有对应变化 但是在线监视一直是满输出 几个通道都是同样的现象 已经采取的措施有
1 将模块的10 11 20端子短接
2 讲3 5 7 9也与10 11 20 短接 使之等电位
3 换模块
经过上述尝试 仍旧没有效果 可以确认量程卡位置没错 全是四线制的 模块是原系统的 只是增加变量而已 原系统其他模块都运行正常
求解 谢谢
求索
分享
gaoaiqu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
117 点
下载积分:
536 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2013-09-27
最后登录:
2013-12-30
查看gaoaiqu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-27 18:27
全看
|
小
中
大
现场环境有问题吧