本人用压力变送器给231模拟信号,然后经过组态设定上下限,来实现补水功能。但问题出现在模拟信号浮动,在梯形图上看到采集进来的信号老是漂移,时补水泵太频繁启停。求大侠帮忙解决,谢谢了。加急。。。。。。。
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-27 11:35
是干扰问题,可能模拟量的线经过了什么干扰源,绕过它,再看如果不行的话,将线换成屏蔽线,单端接地,同时可以将你采集的信号通过写程序来过滤。(多次采集求平均值) QQ群314713368
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-27 11:49
是干扰问题,检查模量信号线绕过干扰源,写PLC过滤程序,(多次采集求平均值),再不行换屏蔽线,单端接地