akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 389 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-26 12:59
  请做过循环水系统的给点建议!

我有一个项目,3个循环泵2用1备(用软启动启动),每个循环泵后有一个电动阀,根据泵的原理----先启泵后开阀,先关阀后停泵。
问题: 一般水泵的控制时现场启停,还是用远程启停,现场做手动!
       水泵故障时肯定是先停泵后关阀!

另外管道加有机械式流量控制阀,由4台冷却塔对循环水降温,每台塔出水口有一个电动阀。
问题: 冷却塔出水口的电动阀在什么状况下关闭,
       我是想把冷却塔后的阀门在触摸屏上作手动开关,不加入自动控制系统。但又感觉不太合理。
       如果后面的阀门自动开关,又会对系统流量产生影响。
系统简图
    



        有经验的朋友给些资料或给点建议,在此谢谢大家!!!
wanghao
不积跬步,无以至千里
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 954 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2009-12-28
最后登录: 2024-05-23
查看wanghao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-27 21:41
干嘛非要搞得这么复杂啊,单独控制不要这样啦,我们厂的冰水机都用到冷却循环系统,控制很简单,每组冷却水塔都采用单独控制(一个冷却塔配一台循环泵和一台冷却风扇),非常简单的,而且还非常节能!你们用那么大的泵得耗多少电啊!