用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
S7-300PLC以太网通信问题
上一主题
下一主题
公子简歌
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
147 点
下载积分:
582 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2013-07-31
最后登录:
2014-02-27
查看公子简歌的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-26 09:29
全看
|
小
中
大
大家好,因一个小项目需要使用工业以太网通信,所选CPU为CPU 314C-2D/PN (24DI/16DO/4AI/2AO),订货号:6ES73146EH040AB0;交换机: XB-005,5口。请问CPU到交换机再到PC之间怎么连接和设置。硬件需要怎么组态?先谢谢各位了,第一次使用以太网通信,完全小白,望详细解释下,或发邮件至
2878505352@qq.com
.
分享
公子简歌
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
147 点
下载积分:
582 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2013-07-31
最后登录:
2014-02-27
查看公子简歌的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-26 13:50
全看
|
小
中
大
谢谢了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-300PLC以太网通信问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问