图片:
在这个程序中,m102得电的同时,m103会不会得电?还是要m102得电后,phA 上升沿再次到来的时候才得电?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-25 07:52
从1楼看到6楼,对于这个程序的理解全部错误。
按目前图上的程序,M102和M103是同时得电的。
如果将M103这行程序移到M102的程序之前,那么M103会在M102接通后下一次的PHA的上升沿才接通。