shr7233
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2024-09-12
查看shr7233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-24 17:26
图片:
在这个程序中,m102得电的同时,m103会不会得电?还是要m102得电后,phA 上升沿再次到来的时候才得电?
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-08 07:54
7楼正确
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-08 07:59
要了解PLC扫描原理,才能正确判断。因为在同一个扫描周期上下两行的光电开关的上升沿都是接通的,另外M102线圈在前所以M102置位后再来计算M103,因此都可以得电。