shr7233
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2024-09-12
查看shr7233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-24 17:26
图片:
在这个程序中,m102得电的同时,m103会不会得电?还是要m102得电后,phA 上升沿再次到来的时候才得电?
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 70262 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-09-20
查看雪峰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-07 20:01
15楼的分析正确,在这个程序中,m102先得电的同时,m103也会同时得电。通过仿真验证15楼的分析正确!
雪峰
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 70262 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-08-30
最后登录: 2024-09-20
查看雪峰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-07 20:12
引用
引用第15楼niningtt于2013-09-25 15:43发表的  :
1、关于上升沿,上一次扫描为0,本次扫描为1时,本次扫描上升沿作为通路处理(当然程序中有复位,双线圈之类的另说);所以楼主程序中上升沿的通断状态是一致的,
2、如果第一行置位成功,那么从上到下原则,那么第二行同样一路畅通的置位,(基于第一条的分析)
3、综上所述,两者同时置位,(仅针对楼主的程序段)

分析精辟正确,在这个程序中,m102先得电的同时,m103也会同时得电。以通过仿真验证15楼的分析正确!