shr7233
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2024-09-12
查看shr7233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-24 17:26
图片:
在这个程序中,m102得电的同时,m103会不会得电?还是要m102得电后,phA 上升沿再次到来的时候才得电?
lqbzlqbz
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
注册时间: 2009-08-26
最后登录: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-09 11:46
引用
引用第6楼hxl202319于2013-09-25 07:52发表的  :
从1楼看到6楼,对于这个程序的理解全部错误。
按目前图上的程序,M102和M103是同时得电的。
如果将M103这行程序移到M102的程序之前,那么M103会在M102接通后下一次的PHA的上升沿才接通。

完全正确。