用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子变频器,上电就跳电
上一主题
下一主题
jack0510
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
333 点
下载积分:
5025 分
在线时间: 73(小时)
注册时间:
2012-09-21
最后登录:
2017-05-14
查看jack0510的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-24 15:48
全看
|
小
中
大
我的西门子变频器是220V电源的,后面接三相电机,现在有时候变频器上电,电源的漏电开关就跳。请问大家有碰到类似情况吗?
接220v电源的变频器,电机应该是接星形还是三角形的?
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8223 个
工控威望:
10352 点
下载积分:
21051 分
在线时间: 3011(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-23
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-24 16:14
全看
|
小
中
大
漏电断路器后面,如果有变频器,推荐用变频器专用的漏电保护器。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子变频器,上电就跳电
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问