一个220V变频.一个380V的变频.220的那个没有通讯功能.380的有通讯功能.但家里没有380电源.问一下大家.可否用220的驱动380的?没有试过怕两败俱伤.
枫树林一片红
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 238 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2013-07-27
最后登录: 2014-01-22
查看枫树林一片红的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-25 12:20
单相220伏是可以输出三相380的。将频率调到50是可以驱动三相变频器的。但问题是没必要这么这么的整。