史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-24 07:40
一个220V变频.一个380V的变频.220的那个没有通讯功能.380的有通讯功能.但家里没有380电源.问一下大家.可否用220的驱动380的?没有试过怕两败俱伤.
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-24 13:23
是220V输入380输出的
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-24 13:28
引用
引用第7楼sanlihu于2013-09-24 11:57发表的  :
不行,不能用

依据是什么?我这个220的输出是380V.用这个三相做另台380输入的变频的电源.
[ 此帖被史文华在2013-09-24 13:36重新编辑 ]
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-24 13:35
引用
引用第6楼luo76于2013-09-24 09:50发表的  :
拉倒吧, 还没看到有人这么整

客观条件所迫.并非每一件事都有人做过.
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-24 15:05
引用
引用第12楼sanlihu于2013-09-24 15:01发表的  :
正常时输入单相AC220V通过单φ变频器变成3相380V供给3相电机使用。
正常时输入三相AC380V通过3φ变频器变成3相380V供给3相电机使用。
你主要相用3φ变频器的通讯功能。
关键是变频器输出的三相电含有大量谐波,它对后一级变频器可能造成不可预知的损坏。再说你也可能是小马拉在车。
保护值定小些,试试也可。真真用于实际工作中。不行。

没有负载,只是试试程序而已.谢谢.
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-24 17:07
前变频输出怎么会有高低?50HZ时400V左右,调到48输出估计差不多了.怕的不是电压高低问题.而是非正玄波对后级变频的一次整流的影响.
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-09-24 18:37
引用
引用第17楼anlishuang于2013-09-24 18:13发表的  :
可以搞一搞   买份人身伤害险

没必要.本人25年电工.我在无奈的情况下132KW电机都直接启动过.185变频电容爆炸也经历过.380V弧光短路也受过灾.在不知情的情况下拉过运转高压电机刀闸.修电视切脖碎屏.修冰箱600爆炸.......在家电维修当过管理.在技校当过制冷老师........坎坷一生。保险是买了不过目前还不需要哈哈.
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-09-24 18:39
引用
引用第18楼大地于2013-09-24 18:20发表的  :

那整个变压器就行了。可以启动变频器的,要保证变频器没负载,我经常这样调变频器的参数

没有3相啊?2相380可以了么?如果我用升压变压器再用电容移相得到一个380是否可行?谢谢
[ 此帖被史文华在2013-09-24 18:45重新编辑 ]
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-09-24 19:12
引用
引用第21楼天锋于2013-09-24 19:00发表的  :
应该行的,你说下你的电机是什么电机

没有负载只是试一下程序.读一下通讯.谢谢
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-09-25 08:21
引用
引用第28楼hnyyhym于2013-09-24 22:45发表的  :

看你这样多地方当过师傅,就搞个自藕变压器,把220变为380,任意接变频器二相就行了,变频器要取消缺相保护功能。

输入缺相保护是变频器默认的,用户无非修改的.不知师傅如何做到的?
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-09-25 15:38
图片:
谢谢各位的回复.终于解决了学习用变频的供电问题.屏已正常点亮.这是个草图.
史文华
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2013-04-17
最后登录: 2019-07-10
查看史文华的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-25 20:53
图片:
经试验部分小型变频没有输入缺相保护.这是我临时做的220变380的隔离变压器.200KB.驱动这个65W风扇压降只有2V.如果有保护必须加移相电容.希望我的帖子对没有380V电源试验和学习变频的朋友有用.一个幼稚的帖子.大家见笑了.