最近遇到个信号隔离器和配电器,用信号源当做输入经过以上两个东东传给plc,有的信号能过去,有的则不能,后来听人说是有源和无缘的问题,求大神给讲解一下什么是有无源,还有就是4-20ma几线至的问题。
宁静致远
ericengineer
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 119 点
下载积分: 556 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-28
最后登录: 2023-10-23
查看ericengineer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-28 10:25
对PLC有源就是公共端要接电源P24或N24,无源就是像中间继电器只是控制其通断不用接入电源端