hot_cha
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1497 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-09-23
最后登录: 2024-11-03
查看hot_cha的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-23 22:04
一直都在做fx系列的plc,现在有一个项目来了,感觉fx的做不了,于是尝试一下q系列的。主要情况如下:
大概有10到15个数据经【RS455--串口模块】以轮询的方式传至plc,然后做一些列的处理比较以及动作。PC端不定时查询plc寄存的数据。
大概的工作就如此而已,数据处理估计占400步左右,不知道扫描周期如何。或者说轮询的速度够不够快,因为此项目需要一定的速度。
在此先谢谢大家能看到这里了!谢谢!
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-08-20
最后登录: 2017-03-17
查看仇士中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-24 09:31