用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
关于q系列的通讯方案有问,望熟悉此方面的大牛给个提示
上一主题
下一主题
hot_cha
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
237 点
下载积分:
1497 分
在线时间: 90(小时)
注册时间:
2013-09-23
最后登录:
2024-10-26
查看hot_cha的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-23 22:04
全看
|
小
中
大
一直都在做fx系列的plc,现在有一个项目来了,感觉fx的做不了,于是尝试一下q系列的。主要情况如下:
大概有10到15个数据经【RS455--串口模块】以轮询的方式传至plc,然后做一些列的处理比较以及动作。PC端不定时查询plc寄存的数据。
大概的工作就如此而已,数据处理估计占400步左右,不知道扫描周期如何。或者说轮询的速度够不够快,因为此项目需要一定的速度。
在此先谢谢大家能看到这里了!谢谢!
分享
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
270 个
工控威望:
289 点
下载积分:
5301 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2013-05-17
最后登录:
2024-10-23
查看stincen的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-24 09:03
全看
|
小
中
大
这些都不是问题的,Q系列提供多种数据传输方式:有以太网,方便省事程序不用写只在参数设定一下就OK;有光纤传输,也是只要设定参数即可,不过这要PC支持光纤;有RS232/485这些就要写程序,相对麻烦;
就目前你的10~15个数据用455传输,直接用FX系列就能满足,何必要Q
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
关于q系列的通讯方案有问,望熟悉此方面的大牛给个提示
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问