cpu完全再启动后,模块8个通道采样值波动很大,过十几秒后所有值全是—27648,启动模块诊断,显示模块好且可用,关闭其余的7个通道,只有一个通道故障现象也是一样,
我觉得是模块的出了问题,关键是这样的模块公司一般也不会有备份的啊,买一个几大千,关键是判断错了就会让公司损失很多钱的,
哪位朋友知道这种现象是什么问题,先谢谢了
8 个通道全是电流输入 4—20MA
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-24 11:28
COMP+和MANA要短接的,你的情况应该是干扰造成的。
这类问题曾经处理过,也是设备厂家并没有短接线,也是使用大约1年后出现的数据不稳定和溢出情况。短接后就好了。