cpu完全再启动后,模块8个通道采样值波动很大,过十几秒后所有值全是—27648,启动模块诊断,显示模块好且可用,关闭其余的7个通道,只有一个通道故障现象也是一样,
我觉得是模块的出了问题,关键是这样的模块公司一般也不会有备份的啊,买一个几大千,关键是判断错了就会让公司损失很多钱的,
哪位朋友知道这种现象是什么问题,先谢谢了
8 个通道全是电流输入 4—20MA
佘顺红
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1301 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2013-03-21
最后登录: 2024-08-19
查看佘顺红的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-24 09:10
感觉你的接线是否按手册上面进行,西门子一般这样模块全部通道故障比较少见。你检查那个COMP+和MANA之间是否连接、同时将传感器拿出来,就近连接到模块看结果(这个是排除外界干扰
回复:
线路是以前设备厂家做的,所有的M-都没有连接,这个是40针的连接器的,
佘顺红
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1301 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2013-03-21
最后登录: 2024-08-19
查看佘顺红的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-25 17:08
感谢各位朋友,公司同样AI8X13Bit的模块倒是有一些,但是哪些模块在工作中,不允许停机的,我把其中的几路通道旁边的AI2X12Bit正常可用,