楼主  发表于: 2012-03-21 09:23
三相四五线制供电线路工厂突然遇到这样问题,零线变火线,火线变成了零线。两相电压超高,一相电压只有几十V。所有的保护接零设备都带电,以为是市电供电有问题,马上转成发电机供电,还是相同的故障。请教各位大侠/
yyjjzz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 164 点
下载积分: 647 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-21 10:08
在变压器次级侧一般将零线和地线共点接在一起,并将该点特别是引入到厂区的地线重复接地,应该检查变压器次级侧的中性点螺丝的内外的连接情况,可能虚接所致。