GX work2 的FB管理中的局部标签在定义时数据个数据类型的含义代表什么啊 eg:VAR_CONSTANT 、VAR_INPUT、VAR_OUTPUT、VAR_IN_OUT、VAR_RETAIN。请大神帮忙下。
分享
慕筱熙
纵有疾风起,人生不言弃
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
166 点
下载积分:
1748 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2013-09-25
最后登录:
2014-12-24
查看慕筱熙的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-12-03 10:32
全看
|
小
中
大
VAR_CONSTANT 是在定义的功能块的范围内使用的常数 ,在其他功能块中不能使用
VAR_INPUT 是对值进行获取的输入标签,将变为功能块的输入自变量
VAR_OUTPUT 是从功能块输出的输出标签,将变为功能块的输出自变量
VAR_IN_OUT 是对值进行获取,从功能块输出的输入输出标签,将变为在功能块的输入输出自变量
VAR_RETAIN 是在定义的程序内使用的锁存型的标签,在其他程序中不能使用