经常遇到各个小厂家因为变压器偏小,线路长,线径细造成的主电压偏低的情况,有的甚至在电机启动时形成的压降能让接触器不能保持。严重影响接触器使用寿命和工作效率。我试过用就地补偿的方式来解决一些问题,情况不理想。各位师傅不知道有什么高招能解决或者缓解这个问题,这在实际 的工作中很有现实意义。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-21 21:42
各位师傅,以上方法除了换变压器之外(没有条件更换)其他方法我基本都使用过,使用的结果是,如果用调压器或者改变接触器线圈电压的方法只能改变接触器的吸合状况,不能改善主线用电器的使用情况,电机负载无法改善。改变变压器分接开关调高档位,有的适用有的仍然没有改善(有些厂家,线路严重不规范,线径过细,线路过长,负载过大超负荷严重)。至于使用电容器就地补偿,可以好好探讨一下。我试验过几次就地单电容补偿,一般取就近负载功率的一半容量,但是效果不理想。前几日,为一个15KW电机加载一个10千乏电容,仍然不能有效改善,甚至在万用表测量下几乎看不出电压的稳定改善和电压升高。就地使用多组电容,加装电容柜的方法没敢使用,这个在情况不明的情况下,代价有点高了。大家请继续发表意见,希望有新的解决方法!!谢谢大家参与,
2楼  发表于: 2013-09-23 19:57
这个高压变压器倒是没用过,感谢各位支招!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com