楼主  发表于: 2013-09-20 20:36
经常遇到各个小厂家因为变压器偏小,线路长,线径细造成的主电压偏低的情况,有的甚至在电机启动时形成的压降能让接触器不能保持。严重影响接触器使用寿命和工作效率。我试过用就地补偿的方式来解决一些问题,情况不理想。各位师傅不知道有什么高招能解决或者缓解这个问题,这在实际 的工作中很有现实意义。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2009-09-22
最后登录: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-21 11:21
更换抽头呀~~输入端一般都有三组抽头,你把它换到输出高的一组上,不过挺危险的!