三菱PLC在正常运行时PROG灯突然亮起
上一主题
下一主题
364387538
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
67 个
工控威望:
233 点
下载积分:
529 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2012-05-27
最后登录:
2017-04-16
查看364387538的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-20 16:46
全看
|
小
中
大
三菱PLC在正常运行时PROG灯突然亮起
我是在用编码器连接PLC
在转动编码器时,PROG灯突然亮起
是什么原因。。。
分享
琴岛工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
414 个
工控威望:
2641 点
下载积分:
7975 分
在线时间: 368(小时)
注册时间:
2011-11-03
最后登录:
2025-02-08
查看琴岛工控的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-21 13:54
全看
|
小
中
大
忘记设定定时器或计数器的常数,梯形图错误,电池异常,噪音,导电异物进入PLC,都可造成灯亮,读出D8004参数值XXXX,