用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助:编码器转动数据无变化,断电再通电后有变化问题!
上一主题
下一主题
小莹
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
152 点
下载积分:
669 分
在线时间: 39(小时)
注册时间:
2011-07-29
最后登录:
2014-11-02
查看小莹的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-20 08:29
全看
|
小
中
大
我用的三菱PLC控制一个绝对值编码器,接上去之后,编码器转动时,编码器的数据在PLC里面读取之后没有变化,PLC指示灯也没有变化,当编码器断电再次重新得电的时候,他的数据才有变化,请高手看看这是什么问题!
附件:
编码器读取.zip
(12 K) 下载次数:39
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
穷人缺什么:表面缺资金,本质缺野心,脑子缺观念,机会缺了解,骨子缺勇气,改变缺行动,事业缺毅力。
分享
yuewuhe
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
402 个
工控威望:
1987 点
下载积分:
9251 分
在线时间: 198(小时)
注册时间:
2013-07-27
最后登录:
2024-11-06
查看yuewuhe的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-23 18:43
全看
|
小
中
大
下载程序看一下,如果只是接线第一次通电无变化,而以后通电都正常的话,那第一次通电可能是一个刷新保存过程。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助:编码器转动数据无变化,断电再通电后有变化问题!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问