老板要求在工程内加上时间限制,到时间后,如果客户没有履行承诺时,机台停止工作,可是,如果用PLC内部时间作控制时,对应的时间内存可以更改呀(在PLC加密的情况下),请问各位大师这个如何做,比较好呀!
王春茂
咖啡猫
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 846 个
工控威望: 7939 点
下载积分: 4012 分
在线时间: 695(小时)
注册时间: 2008-05-14
最后登录: 2024-11-04
查看王春茂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-19 09:37
自己用秒脉冲计算已运行时间,运行时间达到你设定的时间就停机,这段程序做成功能块,数据就不能修改了,简单做了一个,你参考一下
附件: 无标题.rar (4 K) 下载次数:1767
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lxiang1208) 热心助人!
  • 下载积分:+1(13622433532) 热心助人!
  • 下载积分:+2(zz2679493) 学习了
  • 下载积分:+1(诗人的眼泪) 不错
  • 下载积分:+1(sujun8888) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(zhuguoyou1) 真诚感谢!
  • 本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用