楼主  发表于: 2013-09-17 22:30
今天接了一个三菱E700变频器,只接了R,S,T三相进电端子,输出的UVW没接电机,通电后变频器直接爆了,查了线没有接错,有没有可能三相电缺相导致??????接触器压线端子可能没拧紧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-17 22:34
如果是新 变频器,,一般不会爆的,,缺相,也不会有任何问题的,我有用很多三菱的变频器,没有遇到你这个的爆的情况
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-17 22:36
电压等级的问题不用考虑,E700是低压变频器,用这个变频器都是控制柜用的,都是400V 级别的,如果电压错了,烧的就不是一个变频器了,而是整个工厂的用电设备
3楼  发表于: 2013-09-17 22:37
爆炸的话,一般都是电容炸了,确定你的变频器,是正品,不是山寨和翻新的,
4楼  发表于: 2013-09-17 22:45
你拆开变频器看了吗,是那里炸了