引用引用第1楼wisexdh于2013-09-17 09:42发表的 :只有两种情况:走得准跟少3MM吗?
引用引用第3楼luo76于2013-09-17 10:16发表的 :你用的是绝对定位还是相对定位?
引用引用第7楼daquanyou于2013-09-17 17:11发表的 :脉冲有可能丢失了,楼主是否是用脉冲+方向?是啊,用的是国产伺服,检查后发现丢了脉冲
引用引用第11楼工控小生于2013-09-17 21:06发表的 :用的什么PLC,曾经用信捷PLC 脉冲+方向 控制丝杆滑台做定位有偏差,排除机械方面的原因一直找不到问题所在,后来借助一款带 A B C相位监控指示灯的三相步进驱动器找到了原因,发现每次进给同样的脉冲数再归位,相位灯ABC停留的位置都不一样,由此分析是PLC丢脉冲引起的,后来换用三菱1S系列机型实验相位灯停留很准确,问题也引刃而解,可以监控一下每次脉冲准不准,有没有丢失。
引用引用第26楼huangpeng于2013-09-21 22:24发表的 :请详细说明 原来用什么电源 现在改用什么电源
引用引用第37楼超越自我925于2013-10-23 18:36发表的 :是正转走的长度是对的,反转就少3mm不?要是那样的话就是PLC的刷新速度太慢了!