PLC发给伺服的脉冲数是固定的,但是每次伺服走的位置不一样,有时走的准,有时又少走3MM
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-21 22:16
引用
引用第10楼jllnt0503于2013-09-17 20:12发表的  :
确认下干扰吧~ 我有次把设备抬到现场去,还没启动电机自己就转了

加个滤波器还是略微有抖动,后来发现是和现场一台充填机共用一个电源

引起的干扰

    楼主做什么行业的有充填机
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-21 22:22
引用
引用第11楼工控小生于2013-09-17 21:06发表的  :
用的什么PLC,曾经用信捷PLC 脉冲+方向 控制丝杆滑台做定位有偏差,排除机械方面的原因一直找不到问题所在,后来借助一款带 A B C相位监控指示灯的三相步进驱动器找到了原因,发现每次进给同样的脉冲数再归位,相位灯ABC停留的位置都不一样,由此分析是PLC丢脉冲引起的,后来换用三菱1S系列机型实验相位灯停留很准确,问题也引刃而解,可以监控一下每次脉冲准不准,有没有丢失。

  可以详细说说吗不是很懂
huangpeng
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2009-12-07
最后登录: 2022-03-02
查看huangpeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-21 22:24
引用
引用第19楼liusenedc于2013-09-18 17:33发表的  :
谢谢各位大哥的热心帮助,问题已经解决了。
我用的是外接电源,现在改用内接电源,伺服就走地准了
应该是外接的电源有干扰,所以导致了这么奇怪的问题。
小弟再次表示感谢!

请详细说明 原来用什么电源  现在改用什么电源