引用引用第10楼jllnt0503于2013-09-17 20:12发表的 :确认下干扰吧~ 我有次把设备抬到现场去,还没启动电机自己就转了加个滤波器还是略微有抖动,后来发现是和现场一台充填机共用一个电源引起的干扰
引用引用第11楼工控小生于2013-09-17 21:06发表的 :用的什么PLC,曾经用信捷PLC 脉冲+方向 控制丝杆滑台做定位有偏差,排除机械方面的原因一直找不到问题所在,后来借助一款带 A B C相位监控指示灯的三相步进驱动器找到了原因,发现每次进给同样的脉冲数再归位,相位灯ABC停留的位置都不一样,由此分析是PLC丢脉冲引起的,后来换用三菱1S系列机型实验相位灯停留很准确,问题也引刃而解,可以监控一下每次脉冲准不准,有没有丢失。
引用引用第19楼liusenedc于2013-09-18 17:33发表的 :谢谢各位大哥的热心帮助,问题已经解决了。我用的是外接电源,现在改用内接电源,伺服就走地准了应该是外接的电源有干扰,所以导致了这么奇怪的问题。小弟再次表示感谢!