hbsamso
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 948 点
下载积分: 773 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2013-05-03
最后登录: 2024-11-14
查看hbsamso的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-16 23:57
我有一台機HMI 是PROFACE 2400-TC41-DC24V(日期是2005年9月),而CPU 是GLOFA GM4-CPUA  當我用pro-face -PRO/PBIII V7,01 上載成功後發覺檔案不能開啟,原因是INVAID PLC TYPE ,

之後我在PLC 清單內也找不到LG/GLOFA 名字,請問各位大大是否pro-face -PRO/PBIII V7,01 太過新對應不到,如果是的話那一個version 適合用呢? 而各位大大有沒有pro-face -PRO/PBIII 連序

號跟 GLOFA GM4-CPUA 連線呢?                                      



                                                                                                            感激不盡!
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-17 20:40
为何一定要这个版本的?
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-17 20:42
缺少LG的PLC驱动,并非软件版本问题,安装驱动即可