AC24V通过整流为DC24V,给触摸屏通电,两个触摸屏的4503都被击穿了,请问下是什么原因导致的  
       谢谢
信捷代理
zhangli019
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-02-18
最后登录: 2024-01-27
查看zhangli019的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-23 20:24
楼主,不知道你想什么问题呢,
专业的事交给专业的人做,

变压器变压后是24V的话,经过整流滤波后电压会升高的,不滤波的话那种电源根本就不合适使用,纹波大,干扰大,不出问题才有问题!!!
另外,电网电压会有波动,因此次级线圈上的电压也是波动的,也就是说输出的最高电压可能会比预计的更高