图片:
原来只写过PLC程序,没接过线,新项目自己又买了一套PLC和伺服控制器及电机,按照伺服手册硬件接线:
然后写入plc测试程序LD M8000      OUT PLSY K1000 K0  Y000
伺服控制器显示c 后数字为0,伺服电机有嗡嗡的声音,但不转,是抱死状态,每按一次SON,数字加1,这是怎么回事啊?
是不是伺服控制器参数设置没设对啊,我只想让电机转起来,应该设置哪些参数?
zhf992550
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 137 点
下载积分: 471 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-11
最后登录: 2014-06-25
查看zhf992550的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-14 22:48
CN1的接头自己用单线焊的,没有外面屏蔽,测试不会有太大问题吧?
zhf992550
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 137 点
下载积分: 471 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-11
最后登录: 2014-06-25
查看zhf992550的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-15 10:33
引用
引用第4楼hzhcdy于2013-09-15 08:06发表的  :
线接错了!SON跟Y0接反了!

没错吧?伺服手册上,是sn1-10是pp端,15是son
zhf992550
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 137 点
下载积分: 471 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-11
最后登录: 2014-06-25
查看zhf992550的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-15 10:35
引用
引用第2楼ymmfa于2013-09-15 00:05发表的  :
有几种可能

1,信号线没接对。
2,伺服参数没设置对,比如电子齿轮那。

信号线对照图上检查了,没问题,我没设置伺服参数,不会设置啊,电子齿轮设成多少?
zhf992550
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 137 点
下载积分: 471 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-11
最后登录: 2014-06-25
查看zhf992550的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-09-15 12:15
引用
引用第3楼仇士中于2013-09-15 07:50发表的  :
控制线怎么接的?不会跟你图上一样吧?
参数怎么设的?

控制线除了CR-41、RES-19、OP-33、ALM-48未接,其他都接了。
参数是位置控制模式默认设置,可以吗?
现在开机显示是0,诊断模式下,查看脉冲数和电机转速为零。
郁闷了好几天了,哪位高手在线指导一下啊!
zhf992550
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 137 点
下载积分: 471 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-11
最后登录: 2014-06-25
查看zhf992550的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-09-15 14:50
伺服控制器开机显示是0