zhf992550
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 137 点
下载积分: 471 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-09-11
最后登录: 2014-06-25
查看zhf992550的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-14 22:46
图片:
原来只写过PLC程序,没接过线,新项目自己又买了一套PLC和伺服控制器及电机,按照伺服手册硬件接线:
然后写入plc测试程序LD M8000      OUT PLSY K1000 K0  Y000
伺服控制器显示c 后数字为0,伺服电机有嗡嗡的声音,但不转,是抱死状态,每按一次SON,数字加1,这是怎么回事啊?
是不是伺服控制器参数设置没设对啊,我只想让电机转起来,应该设置哪些参数?
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-08-20
最后登录: 2017-03-17
查看仇士中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-15 07:50
控制线怎么接的?不会跟你图上一样吧?
参数怎么设的?