原来只写过PLC程序,没接过线,新项目自己又买了一套PLC和伺服控制器及电机,按照伺服手册硬件接线:
然后写入plc测试程序LD M8000 OUT PLSY K1000 K0 Y000
伺服控制器显示c 后数字为0,伺服电机有嗡嗡的声音,但不转,是抱死状态,每按一次SON,数字加1,这是怎么回事啊?
是不是伺服控制器参数设置没设对啊,我只想让电机转起来,应该设置哪些参数?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9681 个
工控威望:
8579 点
下载积分:
16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-27
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-15 00:05
全看
|
小
中
大
有几种可能
1,信号线没接对。
2,伺服参数没设置对,比如电子齿轮那。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水