请教各位,我现在触摸屏是SMART700 ie,我的目的是当我PLC的I0.0的上升沿切换触摸屏画面编号为1的界面,下降沿切换触摸屏画面编号为2的界面,求方法 有愿意详细说的更为感激,QQ号596938761
男儿当自强
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 159053 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-14 20:36
winccflexible中【通讯】--【连接】内设置区域指针,画面号和作业邮箱。
想要切换画面时,将画面编号写入“画面号”,将任务号“51”写入“作业邮箱”。
电脑上没装软件,记得是这样做,你试一下。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 159053 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-15 09:57
温习了一下,设置时只需要指定作业邮箱的地址。写51工作号时其参数就代表了要切换的画面号。



一个切换画面的编程例子:


图片中“VW52”代表的就是要切换的画面号;VW50必须写入51.