各位兄弟,有用过的兄弟帮忙看一下。以前没用过,官网上也不到什么资料。
CS1W-SRM21不能识别出来,模块上只有ERH灯亮,其它的灯都不亮,包括RUN灯,不知道是什么原因啊?
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-15 20:16
难道没有高手用过吗?
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-20 15:42
已解决问题了,主要是PLC是拆机使用,内部原来的程序与现用的模块不一致造成的。现就是通信模块设置有128与256位设置开关,没有设置对