楼主  发表于: 2013-09-14 08:15
求同行帮助
三台二氧化碳冰机约110KW三相38V,50HZ,全封闭。
施耐德PLC通过输出继电器控制110KW电机星三角起动运行,自动加载。运行1年了。
现在2#3#正常
1#不能起动。检查电机及线路都正常,HMI提示起动电流过大。有820A。
我想拆出电机线,空试电机接触器,行吗?不懂工艺,程序控制过程,电机不转,相应其它动作,会有危险吗?
有什么好方法查找排除故障
吉圆电气 QQ751673698
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63496 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-21
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-21 20:04
你电机负载部分应该出现问题,检测电机联动