楼主  发表于: 2013-09-12 22:05
我这边有台三菱FR-740 变频器报警灯亮起来,只要复位下就好,在机台上运行一段时间就自动报警停掉,但是又没有报警代码。。现在想单独接线启动下看看,可就是启动不了,不只是这台会这样,新的也是这个情况。。大家帮我看看,问题是出在哪里?
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-08-20
最后登录: 2017-03-17
查看仇士中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-13 08:01
有可能是控制信号收到干扰,你把控制信号线单独布线,一定要和强电线分开。