运算控制程序:SET  M3202=B2*!M3203请教一下这段程序如何理解
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 108 个
工控威望: 257 点
下载积分: 814 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-08-20
最后登录: 2017-03-17
查看仇士中的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-13 08:13
当B2为ON且M3203为OFF时,置位M3202。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(826525594) 热心助人!
    仇士中
    响应版主号召,每天只回答3个问题。
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 814 分
    在线时间: 21(小时)
    注册时间: 2013-08-20
    最后登录: 2017-03-17
    查看仇士中的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-09-14 15:24
    具体要看运动控制器手册:《SFC》、《实模式》、《虚模式》、《用户手册》,三菱官网有下载。