liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2010-08-23
最后登录: 2024-11-27
查看liwenbin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-12 18:14
最近遇到一些麻烦 自己买扭矩传感器做扭紧控制
检测1-150NM
用伺服做驱动
扭矩传感器输出信号是5-15KHZ   15KHZ对应的是额定扭矩 10KHZ是零点 5KHZ是负的额定扭矩
怎么来高速处理频率转换成扭矩呢
现在PLC可以高速处理频率吗
还是一定要PCI卡才可以处理呢
还要高精度扭矩输出
1秒1000次高速输出扭矩

遇到大的麻烦了
dedong_521
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 130 个
工控威望: 366 点
下载积分: 813 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2007-07-02
最后登录: 2024-11-07
查看dedong_521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-27 16:40
使用三菱的PLC都行啊 用高速计数 或SPD或其他指令都行啊