liwenbin
自学PLC   同僚指点哦
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 392 个
工控威望: 469 点
下载积分: 969 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 2010-08-23
最后登录: 2024-08-28
查看liwenbin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-12 18:14
最近遇到一些麻烦 自己买扭矩传感器做扭紧控制
检测1-150NM
用伺服做驱动
扭矩传感器输出信号是5-15KHZ   15KHZ对应的是额定扭矩 10KHZ是零点 5KHZ是负的额定扭矩
怎么来高速处理频率转换成扭矩呢
现在PLC可以高速处理频率吗
还是一定要PCI卡才可以处理呢
还要高精度扭矩输出
1秒1000次高速输出扭矩

遇到大的麻烦了
cacaca
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 321 点
下载积分: 888 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-08-30
查看cacaca的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-23 09:35
方案两个
1.换掉扭矩传感器选输出信号是电压的。
2.可加一个频压转换模块。将扭矩传感器输出信号5-15KHZ转换成相应电压。
pLc处理电压变化比较容易。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liwenbin) 热心助人!