楼主  发表于: 2013-09-12 18:14
最近遇到一些麻烦 自己买扭矩传感器做扭紧控制
检测1-150NM
用伺服做驱动
扭矩传感器输出信号是5-15KHZ   15KHZ对应的是额定扭矩 10KHZ是零点 5KHZ是负的额定扭矩
怎么来高速处理频率转换成扭矩呢
现在PLC可以高速处理频率吗
还是一定要PCI卡才可以处理呢
还要高精度扭矩输出
1秒1000次高速输出扭矩

遇到大的麻烦了
zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-13 08:36
1秒1000次的数据输出,那么就是PLC,1ms就要采集一次扭矩,如果按照1个数据是4个字节的32位小数来计算话,PLC暂存10秒内的缓存数据,那么就要1000 * 10 * 4 = 40000个字节,一般小型PLC根本没有这么大的数据存储空间,所以PLC做很难,
建议你还是用专门的数据采集卡来做,配合上位机软件来做,如LABVIEW