用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请大家帮忙分析问题
上一主题
下一主题
好问
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
326 点
下载积分:
1021 分
在线时间: 189(小时)
注册时间:
2009-06-21
最后登录:
2017-09-29
查看好问的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-09-11 21:59
全看
|
小
中
大
我们厂有一台100KW的冷水机组和两台75KW变频器控制的水泵,电源都从一个变电所供给,问题是这样的每当启动100KW冷水机组时75KW水泵压力就会降低0.5公斤,开始我以为是冷水机组启动时影响到电压波动造成,经过反复检查冷水机组在启动时变频器的输入.输出.电压电流.频率.没有波动,我就不知道问题出在哪里请大家帮我分析一下。谢谢!
分享
何工控学
励志竭精
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
609 个
工控威望:
905 点
下载积分:
13667 分
在线时间: 501(小时)
注册时间:
2012-10-26
最后登录:
2024-11-01
查看何工控学的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-09-12 17:01
全看
|
小
中
大
冷水机组的管道与水泵的管道应该是相联的吧?同一个系统冷水机组不运行时流量小,组力大,运行时流量大,阻力小。水泵压力也就是减小,不知道是不是这样的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请大家帮忙分析问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问